有中央空调系统必须要喷淋么
tjshiling
tjshiling Lv.2
2006年11月19日 13:59:42
只看楼主

有中央空调系统必须要喷淋么?综合楼,有拍卖厅、库房、办公室等

有中央空调系统必须要喷淋么?综合楼,有拍卖厅、库房、办公室等
免费打赏
yanglan
2006年11月19日 19:41:05
2楼
做吧
回复
xu123
2006年11月19日 20:38:47
3楼
规范有这样的规定吧!
回复
joepan
2006年11月19日 22:05:18
4楼
有风管式空气调节系统的楼就应该要做自动喷淋系统。
回复
xjaksr33
2006年11月20日 09:17:18
5楼
要做的,我们经常碰到厂房附建办公楼,尽管办公楼只有200平米,但设置了新风系统就必须设喷淋,这是现行规范要求!
回复
zhuzgwxm
2006年11月20日 10:58:20
6楼
根据建筑设计防火规范,设有中央空调的系统必须设置自动喷淋灭火系统,如不设有可能就是重大修改了阿
回复
fuping_2000
2006年11月20日 11:23:23
7楼
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

回复
maofeilong
2006年11月20日 11:27:59
8楼
规范有这样规定
回复
xfd831
2006年11月20日 11:47:26
9楼

乐言大姐,2006的规范,你这样的工程可以不用上喷淋的,规范是有风管且建筑面积大于3000平方,要求设置喷淋。
回复
wdh
2006年11月20日 15:53:20
10楼
同意7楼的说法!!
回复
善伯
2006年11月20日 18:52:56
11楼
即便是根据老规范第8.7.1条,只要建筑面积不超过一个防火分区的面积,也可不设.
回复