我现在所在的项目地采暖施工时,发现有管道损坏的,整个地面砸掉重来损失太大。现在好多管子一起都走后浇层内:给水、中水、采暖进户、地采暖管等,地面浇注后如有破损,有什么方法整改最节省。请同行支招!
我现在所在的项目地采暖施工时,发现有管道损坏的,整个地面砸掉重来损失太大。现在好多管子一起都走后浇层内:给水、中水、采暖进户、地采暖管等,地面浇注后如有破损,有什么方法整改最节省。请同行支招!
2楼
可以用金属接头,连接后,一定不要水泥填充~~~ 局部改用 PE胶棒热容料填充
回复
3楼
我一般就是用金属件接完以后用一些塑料和胶带包起来不让管件与水泥直接接触防止腐蚀,还有就是接管的地方就不要用水泥填充拉上面留个检查口.这是我个人的做法
回复
4楼
两位师傅,上述两法可实施过,我的是四百多户的项目,四、五户有问题。不知道这种方法能用多久。
回复
5楼
正规厂家都有专用接头,可向厂家所要。
回复
6楼
希望高手再次支招
回复
7楼
可行不?我2000年做过一个泳池项目,在铺完地暖后,甲方突然发现,泳池外圈没有溢水槽,哈哈,怎么办,再挖呗,结果光PEX接头就用了43个。
回复
8楼
7楼的,你说的是不是啊?现在还没有出事吗,用的什么接头?
回复
9楼
铜接头和PE-X管的热涨不同,不易用铜接头。
回复
10楼
回8楼,当然真实了,2000年只有铜接头,还是浙江金帆的,要是现在推荐你用卡压式铜接头
回复
11楼
敢问现在没出过事吗?10楼的