消防系统中喷淋电路
xintiaoplc
xintiaoplc Lv.2
2006年11月19日 10:54:14
只看楼主

喷淋有自动和手动选择,有两台电机。每台电机功率17.5KW,电机启动需要降压启动。在选择自动1#时2#为备用,1#由压力表电触头控制起停。如果1#有了启动信号,过几秒没动作时,2#接着启动。在选择2#自动时,控制过程和1#一样。

喷淋有自动和手动选择,有两台电机。每台电机功率17.5KW,电机启动需要降压启动。在选择自动1#时2#为备用,1#由压力表电触头控制起停。如果1#有了启动信号,过几秒没动作时,2#接着启动。在选择2#自动时,控制过程和1#一样。
免费打赏
dashanno001
2006年11月27日 10:05:15
2楼
希望大家都来跟帖!
回复
from.g
2006年12月04日 14:39:59
3楼
你在问的是怎么解决这个启动过程来达到一用一备的功能吗?可以找消防水泵控制图集,不过我忘了图集号。。。。。。