请教双励磁绕组的直流电机接线?
yinyizhong2008
2012年05月27日 17:48:35
只看楼主

直流他励电动机,励磁电压220/110V,转速:600/1300r, 励磁电流33.8/67.6A,700kW,有两个励磁绕组,F1-F2,F5-F6,如果串联励磁绕组,和并联励磁绕组有什么影响,请教了!

直流他励电动机,励磁电压220/110V,转速:600/1300r, 励磁电流33.8/67.6A,700kW,有两个励磁绕组,F1-F2,F5-F6,如果串联励磁绕组,和并联励磁绕组有什么影响,请教了!
免费打赏
wxwsh1
2012年05月31日 13:37:48
2楼
路过,好好学习一下
回复
zhangchunyan163
2012年05月31日 16:18:00
3楼
路过,好好学习一下
回复
zhangchunyan163
2012年05月31日 16:30:12
4楼
路过,好好学习一下
回复
hy514680456
2012年06月02日 08:01:10
5楼
坐等答案
回复
lingxuct
2012年06月03日 11:39:52
6楼
楼主不会是第一次碰直流电机吧?“励磁电压220/110V,转速:600/1300r, 励磁电流33.8/67.6A,700kW,有两个励磁绕组,F1-F2,F5-F6”,明显写着,110V时并联,220V时串联!

“串联励磁绕组,和并联励磁绕组有什么影响”?

电压与接线对应,就没有影响。
回复
红苹果
2012年06月05日 17:13:14
7楼
他励直流电机,F1,F2、F5,F6是提供给用户串联或者并联食用的 。。
一般出厂,F2\F5可能是短接的。
回复
yinyizhong2008
2012年06月06日 21:47:49
8楼
的确是第一次接触直流电机的!串联接220V,并联接110V也就是说绕组承受的额定电压是110V,那串联220V时额定转速是600r?并联110V额速是1300r?如果我并联接220V会有什么影响呢?直流电动机改变励磁电流调速,貌似励磁电流越小转速越快!不是冲突了吗?请教了!!!
回复
红苹果
2012年06月07日 10:44:01
9楼
这个应该是说的只有一个励磁绕组时候,励磁电流变小转速升。
两个励磁绕组的时候,串接时候一个状态,并接时候一个状态。串接到并接的时候,整体励磁电压下降,励磁电流上升,输出功率不变,输出转矩不变。这个具体原理没必要去深入研究了,想研究为什么并接时候励磁电流上升转速也上升了,可以去找相关双励磁绕组电机原理去看看。