我厂有一配电线路长150M,电机负荷,功率因数大约0.7.120-260A电流,电缆是300的VV型,铠已接地,线、开关和接头都不发热,但压降有50V。按照计算和经验,300的电缆通过500A都没事的。好久都没找到原因,特向各位高手请教,望指点一二。
我厂有一配电线路长150M,电机负荷,功率因数大约0.7.120-260A电流,电缆是300的VV型,铠已接地,线、开关和接头都不发热,但压降有50V。按照计算和经验,300的电缆通过500A都没事的。好久都没找到原因,特向各位高手请教,望指点一二。
2楼
300的VV电缆,260A的电流,功率因数0.7,距离150米,查表(P437)可得理论压降为:0.045*0.15*260=1.755(%),即380*1.755%=6.7V。呵呵,跟你的50V也确实相差太大了~~
回复
3楼
不会那么大吧
回复
4楼
你要确定一下这50V的电压到底去哪里了。
还有,你量电压的时候是量的哪两根线之间的电压啊?要量相线之间及与中性线电压,不要量对地电压哈。
回复
5楼
为什么不能量对地电压
电机负荷连中性线都没有
回复
6楼
查得什么书哦
回复
7楼
兄弟:我与你同病相连,我单位最近也发生了类似现象.有一根400米长95平方的电缆,以前一直很好,这两天发现电缆压降有40伏左右,电流只有10安倍左右,相间340V,单相200V.不知道是什么原因.由于电缆沟常年有水,猜想要么是水惹的祸.请高手解答.
急!急!急!
回复
8楼
做个记号。待高手!
回复
9楼
压降,只能是串联元件导致的问题
另外,你查没查你的150米开外的电缆那端的电压是多少?
如果源头电压低,那就很明显了
如果源头正常,说明就在电缆上,电缆有没有断股呢?
还有,最近使用大的动力设备了么?
你的功率因数0.7是平均的还是瞬时典型的?应以后者为准
还有,你们单位附近或者同一个源头的企业有没有使用大型的设备,等都会导致你们这里的电压降低
我遇到一个客户,压降60V
无功补偿就解决了!
回复