本地/异地、手动/自动控制的二次回路图
iblessyou
iblessyou Lv.2
2006年11月18日 20:23:53
只看楼主

图纸简介: 含本地/异地、手动/自动控制的二次回路图变频器启停控制。故障反馈等. 欢迎大家批评! 附件名:200611181163852633553.zip 文件大小:159K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

含本地/异地、手动/自动控制的二次回路图变频器启停控制。故障反馈等. 欢迎大家批评!



附件名:200611181163852633553.zip

文件大小:159K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
iblessyou
2006年11月29日 21:03:02
2楼
说明: 用到了配电器是因为我一个压力要控制两台变频器。 配电器是将一个4~20mA 电流信号变成两个4~20mA 电流信号,然后给两个变频器用。DDSIP06是电流数显表。

http://www.abplc.com


[ 本帖最后由 iblessyou 于 2008-7-8 02:11 编辑 ]
回复
iblessyou
2006年11月30日 08:48:02
3楼
变频器是三菱FR-F740系列
回复
jhsyw
2007年01月28日 17:27:24
4楼
有点象消防泵控制电路.能用于消防控制吗?
回复
lyb20060903
2007年01月29日 11:40:42
5楼
看不清
回复
zsb77
2007年01月31日 12:10:43
6楼
回复
kungekun
2007年02月06日 17:08:50
7楼
本地/异地、手动/自动控制的二次回路图
回复
helloworld2000
2007年03月28日 07:15:28
8楼
hao
回复
清风明月why
2007年03月28日 11:30:03
9楼
谢谢!
回复
cwu200187
2007年03月31日 10:22:46
10楼
谢谢,我都收了,看看后觉得非常不错,支持楼主再接再厉发更多更好的东西。
回复
sgq7350875
2007年04月10日 06:55:03
11楼
很好用
回复