为什么漏电保护器在静电复印机启动时经常容易跳闸
xushangbing
Lv.2
2006年11月18日 19:31:15
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本人在给办公室的复印机接电源线时,在电源出安装了一只漏电保护器,结果每当启动复印机时就会跳闸!请各位老师赐教!
本人在给办公室的复印机接电源线时,在电源出安装了一只漏电保护器,结果每当启动复印机时就会跳闸!请各位老师赐教!
免费打赏
hanjj9603
2006年11月18日 19:43:09
2楼
先看一下零地线有没有接错
回复
yjig
2006年11月19日 10:56:26
3楼
不仅仅是复印机有这种情况,启动电机时也经常发生,主要原因是,浪涌电流对地产生的漏电。属于正常现象,可适当放大漏电的级别(30MA增加为50MA)。
回复