砖混结构大梁下,当加垫块也不能满足砌体局部承载力的要求时,是否可以增添构造柱来满足?若是可以的话,构造柱应该怎么处理?是按构造要求,还是通过计算确定?再者,这种构造柱的基础是否需要特殊处理?有好多的疑问,情高手不吝赐教啊。。

砖混结构大梁下,当加垫块也不能满足砌体局部承载力的要求时,是否可以增添构造柱来满足?
若是可以的话,构造柱应该怎么处理?是按构造要求,还是通过计算确定?再者,这种构造柱的
基础是否需要特殊处理?有好多的疑问,情高手不吝赐教啊。。
免费打赏
wwzzgg1973
2006年12月05日 11:24:26
12楼
砖混结构的梁跨度一般不超过8米,可以适当加大构造柱断面,梁采用较小直径的钢筋.
回复
hdy1982
2006年12月05日 15:52:10
13楼
同意5楼的~
回复
hj830115
2006年12月09日 20:27:08
14楼
我也来说两句,加了构造柱来承担梁下的荷载是能满足局部的受压能力,但是基础的确是个问题。如果是压在砌体上,砌体墙的传力会是有一定的扩散作用,能产生一定的应力扩散。那么考虑基础时候就能好做一些,如是通过柱子传递荷载,那么对基础又会产生一次局部受压。因此又要对基础进行特殊处理。
所以还是采取措施符合上部局部受压的要求,既然垫块不符合,可否改用钢筋混凝土垫梁。
回复