我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:
我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:
2楼
故障1,图片如下:
回复
3楼
来个近照:
回复
4楼
经检查,此处故障与兆欧表测量不符,用手锯断开后测量,短路故障依然存在,继续用电缆故障探测仪测量,发现故障点2,如图:
回复
5楼
来个近照:
回复
6楼
分析:故障点2处于集中供热施工检查井附近,被对方挖掘时破坏绝缘导致,故障点1原因不明。
回复
7楼
这些电缆真壮烈,不知道保护动作没
回复
8楼
也没穿管也没做防护保护,人个认为就算是铠装的最好上面也要加个砖层保护~~~呵呵~~
回复
9楼
这类故障太多见了,一是敷设时保护措施薄弱,二是电缆长时间过载运行,三是电缆质量不良。
回复
10楼
应该穿管保护才是啊
回复
11楼
保护动作了