【图说现场】一0.4KV电缆短路接地故障案例解说
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月26日 22:29:47
只看楼主

我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:

我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:
免费打赏
wxd126
2012年05月26日 22:31:41
2楼
故障1,图片如下:
回复
wxd126
2012年05月26日 22:34:13
3楼
来个近照:
回复
wxd126
2012年05月26日 22:38:17
4楼
经检查,此处故障与兆欧表测量不符,用手锯断开后测量,短路故障依然存在,继续用电缆故障探测仪测量,发现故障点2,如图:
回复
wxd126
2012年05月26日 22:39:46
5楼
来个近照:
回复
wxd126
2012年05月26日 22:45:09
6楼
分析:故障点2处于集中供热施工检查井附近,被对方挖掘时破坏绝缘导致,故障点1原因不明。
回复
花山石
2012年05月27日 17:33:39
7楼
这些电缆真壮烈,不知道保护动作没
回复
y2299488
2012年05月27日 18:20:54
8楼
也没穿管也没做防护保护,人个认为就算是铠装的最好上面也要加个砖层保护~~~呵呵~~
回复
wboy8759
2012年05月27日 20:04:15
9楼
这类故障太多见了,一是敷设时保护措施薄弱,二是电缆长时间过载运行,三是电缆质量不良。
回复
tdqhappy0
2012年05月29日 16:50:52
10楼
应该穿管保护才是啊
回复
wxd126
2012年05月30日 06:45:14
11楼

保护动作了
回复