1.校验硬母线的动稳定,何为硬母线的跨数和跨距?2.关于继保的,接线系数(Kjx),何为 接于 相电流和 接于 相电流差?最好带图给小弟讲解下,不胜感激!
1.校验硬母线的动稳定,何为硬母线的
跨数和
跨距?
2.关于继保的,接线系数(Kjx),何为 接于
相电流和 接于
相电流差?
最好带图给小弟讲解下,不胜感激!
2楼
没前辈给小弟讲解讲解吗
回复
3楼
第一个问题不懂,会套公式就行,当然能搞明白最好了。
第二个问题,当电流互感器二次采用三相完全星形或两相不完全星形或单相接线时,接线系数取1,因为二次电流就是一次电流与变比之比;当电流互感器二次采用三角形或两相电流差接线时,二次电流为一次电流与变比之比再乘以根3倍,所以接线系数取1.732。
回复
4楼
两固定点之间的距离 为跨距;
回复
5楼
小弟真心谢过!不过第一题那个套用公式也分跨数2跨和2跨以上的
回复
6楼
母线有长度,跨距知道就得出跨数!或者跨数知道也就得出跨距,另外补充一点,可以不明确具体的1.732的含义,但你一定要知道120度相差的两相相减的话,相量结果就是1.732倍!这样你就会记住为什么接于相电流差会是K=1.732了
回复
7楼
另外请教一个小问题:我觉得短路电流常指的就是指初值I、、,不是指全电流吧!(远端),那个全电流有效值在动热稳定校验一点用也没有,(热是用初值,即有效值;动是用冲击值),拿来干扰人做什么!
回复
8楼
学习了,太深奥了
回复
9楼
一般母线应力计算会告诉母线长度,以及母线支撑间距,长度除以间距就是跨数