求助,做桥管好还是做倒虹管好?
2000000004gpszx
2004年05月24日 12:14:48
只看楼主

有没有专家啊,小弟请教一下.有一条河渠道,有一百二十米宽.自来水管从这过,开发区说要从河底过.我从别的地方看到,一般的自来水管都是从上面走的.穿这条河的自来水管管径是1000mm.我想请问一下专家们,很懂这一行的专家们,做桥管好还是做倒虹管好.做桥管费用很大,做倒虹管费用小点.

有没有专家啊,小弟请教一下.有一条河渠道,有一百二十米宽.自来水管从这过,开发区说要从河底过.我从别的地方看到,一般的自来水管都是从上面走的.穿这条河的自来水管管径是1000mm.我想请问一下专家们,很懂这一行的专家们,做桥管好还是做倒虹管好.做桥管费用很大,做倒虹管费用小点.
免费打赏
isaiahzoe
2004年05月24日 19:29:20
2楼
首先声明一下,我既不是教授也不是专家,
但是上面的问题,对于给水管道,做倒虹吸比较好,经济技术方面都好一些
作架桥要和航运部门协商共同处理,且还要专门的架桥,费用高以及施工难度大,对于管径较小的给水管道,作架桥过河的做法一般都是和过河的公铁大桥一起敷设的。
回复
ysz309
2004年05月25日 12:17:43
3楼
能随桥过就随桥过啊
做倒虹施工难度也很大的
回复
竹松居士
2004年05月25日 23:33:24
4楼
1000大管径,用PE管做牵引吧
回复
baobo11
2004年05月26日 13:28:01
5楼
还是做管桥好一些,今后的维护管理方便,我公司的过河管全部架过河的。
回复
aihengyu
2004年05月30日 09:59:13
6楼
我看两种都行
回复
georgezhangh
2004年05月31日 11:45:03
7楼
D1000的大管子,做倒虹的话施工有一定困难,管桥费用稍微高一点,但是从安全和维护上考虑还是值得的!
回复
hyq_68
2004年05月31日 12:10:21
8楼
附近有桥梁 优先考虑桥管
至于单独管桥和河底两方案
要综合考虑通航要求,一次投资额,
维护费用,业主的偏向,景观要求等因素
技术上都没有问题
我们这一般都不允许从交通桥梁过
特别是悬拉桥(发生过大事故,呵呵)
较宽的江面选河底
几十米的选管桥(1.2米的可用钢管直接一次跨越32米)
回复
phoebe
2004年06月02日 19:13:09
9楼
这种东西其实都可以。没什么好不好的,主要是付钱的怎么要求。
现在从下面走的多了。
技术上好像都没什么问题。
回复
dafyy_gps
2004年06月03日 05:17:58
10楼
D1000的管子,应该水下过,如果河道属于冲刷厉害的,河道又深,那还是架桥吧

还有就是你地区的地理地质,这都要考虑的~~
回复
eric.longer
2008年10月04日 15:46:48
11楼
给水,有压的,做什么倒虹。随便怎么作都行。我还以为是排水呢
回复

相关推荐