关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算
stable
stable Lv.2
2006年11月17日 21:59:53
来自于采暖供热
只看楼主

关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算 到底是怎么计算的看见有人这样计算计算管道热伸长量  △ X=0.012(t1-t2)L△ X——管道的热伸长量,mm;t1——热媒温度,℃,t2——管道安装时的温度, ℃L——计算管道长度m;0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃钢铁的线膨胀系数的不是温度不同数值就不同吗?怎么取0.012呢?还有人这样计算△ X=L*P(t1-t2)/100

关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算
到底是怎么计算的
看见有人这样计算
计算管道热伸长量

 △ X=0.012(t1-t2)L

△ X——管道的热伸长量,mm;

t1——热媒温度,℃,

t2——管道安装时的温度, ℃

L——计算管道长度m;

0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃

钢铁的线膨胀系数的不是温度不同数值就不同吗?怎么取0.012呢?

还有人这样计算
△ X=L*P(t1-t2)/100
P 是蒸汽的压力MPa,不知道这样对吗?


谁还有更好的方法?提供一下
免费打赏
flier_01
2008年11月01日 16:39:42
12楼
第一种方法是正确的
至于线涨系数的取值
确实是随温度有所变化
可以参考新版实用供热手册
上面有个表格
在0~100度左右
如果没有精确数据
取0。012也行