关于加固,请教!
tzpwml
tzpwml Lv.6
2006年11月17日 17:29:06
只看楼主

现手上有一工程,建于2001年,内设30T吊车一台,原有吊车梁的截面尺寸为BH700x300/250x10x16/16-Q235钢,设有制动梁,现甲方要求将吊车改为50T的,用PKPM计算了一下,其主要结果为:----------------------------------------------------------------------------- | | | ===== 梁截面应力、局部挤压应力计算 ===== |

现手上有一工程,建于2001年,内设30T吊车一台,原有吊车梁的截面尺寸为BH700x300/250x10x16/16-Q235钢,设有制动梁,现甲方要求将吊车改为50T的,用PKPM计算了一下,其主要结果为:-----------------------------------------------------------------------------
| |
| ===== 梁截面应力、局部挤压应力计算 ===== |
| |
| CM: 上翼缘最大应力 |
| DM: 下翼缘最大应力 |
| TU: 平板支座时的剪应力 |
| TU1: 突缘支座时的剪应力 |
| JBJYYL: 吊车最大轮压作用下的局部挤压应力 |
| CMZj: 吊车横向荷载作用下的制动梁(或桁架)边梁的应力 |
-----------------------------------------------------------------------------
CM DM TU TU1 JBJYYL CMZJ
395.339 235.614 85.431 94.961 128.950 0.000

***** CM = 395.339 > [CM] = 215.000
***** DM = 235.614 > [DM] = 215.000
TU = 85.431 <= [TU] = 125.000
TU1 = 94.961 <= [TU1] = 125.000
JBJYYL = 128.950 <= [CJ] = 215.000
CMZJ = 0.000 <= [CMZJ] = 215.000

-----------------------------------------------------------------------------
| |
| ===== 无制动结构的吊车梁整体稳定计算 ===== |
| |
| Wx: 吊车梁对于x 轴的毛截面抵抗矩(m^3) |
| Wy: 制动梁对于y 轴的毛截面抵抗矩(m^3) |
| Faib: 整体稳定系数 |
| ZTWDYL: 整体稳定应力 |
-----------------------------------------------------------------------------
Wx Wy Faib ZTWDYL
0.383012E-02 0.240000E-03 0.851 371.260

***** ZTWDYL = 371.260 > [ZTWDYL] = 215.000
请问我的吊车梁该如何加固?谢谢
免费打赏
iwy06
2006年11月17日 20:57:02
2楼
强度不足,加高梁.同时注意宽厚比.试一试
回复
lhl1966
2006年11月21日 11:47:30
3楼
钢结构加固时要特别注意:尽量避免因直接焊接引起的结构内力重分布而导致的结构失效情况发生。
回复
strongzxg
2006年11月21日 13:57:56
4楼
将梁加高,可在原有钢梁上翼缘上面根据计算结果加上一T形梁,但就像楼上那位朋友说的要注意焊接质量。
回复

相关推荐

APP内打开