室外环网柜距离居住建筑的安全距离是多少
zt19861115
zt19861115 Lv.7
2012年05月25日 15:01:16
只看楼主

室外环网柜定位求助!室外环网柜距离居住建筑的安全距离是多少?距离路边的安全距离又是多少?有具体规范说明吗?

室外环网柜定位求助!室外环网柜距离居住建筑的安全距离是多少?距离路边的安全距离又是多少?有具体规范说明吗?
免费打赏
chenpin1234566789
2012年05月28日 12:53:47
2楼
这个问题我也想知道!
回复
zhiwozuiwo
2012年05月28日 18:19:14
3楼
1.如没有看到规范要求,就是没要求,跟普通配电房一样,仅仅考虑选址条件。譬如,进出线电缆方便、设备运输方便、负荷中心区、预留消防通道等;

2.“安全距离”是征对环网柜内带电装置而言的,没有听说柜体本身有安全距离一说;

3.手头有一本地区配网安装规范标准,有条文如下,供你参考:户外环网站为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;(该距离应是考虑防潮要求及安装方便)

然否?
回复
cooo-zengz
2012年05月28日 20:48:29
4楼
环网柜好像没规定,但可以参考室外箱式变压器的要求。
回复
pan_white
2012年05月28日 21:00:28
5楼
好象没有见规范有这样的内容,主要考虑不要防碍别的就可以了。本身没有要求。
回复
lzy21030218
2012年05月29日 08:49:11
6楼
好像是20米。。
回复

相关推荐

APP内打开