三层的酒庄,地下一层,地上三层,总面积1900,每层400多一点想请教一下要按照什么规范,喷淋还需要做吗,看了规范,个人觉得不用做
三层的酒庄,地下一层,地上三层,总面积1900,每层400多一点
想请教一下要按照什么规范,喷淋还需要做吗,看了规范,个人觉得不用做
![1.png](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/EA/rBBhH11JtJOAZ0QOAAA5oA7U9eI939.png)
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
自己先回复一下,坐等高手
回复
3楼
任一层面积大于1500平方米,或总面积大于3000平方米的旅馆建筑才设喷淋,你这个不用做的
回复
4楼
不用做的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
5楼
回复
6楼
看来是看规范太少,按照建规规范执行就可以,现在做设计很多人都不看,也是通病
回复
7楼
越来越觉的喷淋规范是个鸡肋规范~都是讲的含含糊糊的
回复
8楼
规范不详细,我们设计也很纠结。
回复
9楼
按照喷规套,按高套,若不需要就不要做。
回复
10楼
感觉还是有必要性的,可以做预作用报警系统,消防本身就是以保护国家和人民财产,人身安全为前提的。