请问各台设备电线规格该怎么选
daweifang
daweifang Lv.4
2012年05月25日 10:09:39
只看楼主

现有2台功率均为90kw的压缩机,一台功率1.1kw的水泵,1台功率0.8kw的冷却塔,请问各台设备电线规格该怎么选,我是学制冷的,配电这块不懂,还请各位讲解。

现有2台功率均为90kw的压缩机,一台功率1.1kw的水泵,1台功率0.8kw的冷却塔,请问各台设备电线规格该怎么选,我是学制冷的,配电这块不懂,还请各位讲解。
免费打赏
wxwsh1
2012年05月31日 13:41:38
12楼
路过,好好学习一下
回复
miao71
2012年05月31日 15:56:01
13楼
1,建议至少用YJV-1KV 95mm2的电缆
2,提供供电距离,是否带软启,以计算压降,最终定截面。
回复
luzhengang1981
2012年05月31日 17:15:51
14楼
建议至少用YJV-1KV 95mm2的电缆,根据供电距离校核电压降。
回复
lichengwen163
2012年05月31日 17:36:12
15楼
如果是我选择的话:压缩机单独控制选择YJV3*95+50的 一起控制选择YJV3*185+75 1.1KW和08KW选择3*4+2.5的电缆
回复
xishou1990
2012年06月01日 17:41:34
16楼
90KW电机用95电缆 其他2.5的线就可以了 主要满足他的电流要求,还有考虑发热。
回复
a3990218
2012年06月01日 22:41:45
17楼
90的线足有够 有了
回复
wxl_1207
2012年06月02日 10:08:08
18楼
90kW的压缩机用70mm平方足够,1.1kW用2.5mm平方,0.8kW用2.5mm平方。
回复
houhongze
2012年06月02日 11:36:11
19楼
90kW的压缩机用70mm平方,1.1kW用2.5mm平方,0.8kW用2.5mm平方。铜芯
回复
william19988
2012年06月02日 14:08:20
20楼
有90规格的电缆么? 第一次 见识了
回复
m518
2012年06月02日 17:45:19
21楼
建议用YJV-1KV 95mm2的电缆