请问各台设备电线规格该怎么选
daweifang
daweifang Lv.4
2012年05月25日 10:09:39
只看楼主

现有2台功率均为90kw的压缩机,一台功率1.1kw的水泵,1台功率0.8kw的冷却塔,请问各台设备电线规格该怎么选,我是学制冷的,配电这块不懂,还请各位讲解。

现有2台功率均为90kw的压缩机,一台功率1.1kw的水泵,1台功率0.8kw的冷却塔,请问各台设备电线规格该怎么选,我是学制冷的,配电这块不懂,还请各位讲解。
免费打赏
juediqiao
2012年05月29日 09:38:07
2楼
90kW的压缩机用50mm平方,1.1kW用2.5mm平方,0.8kW用2.5mm平方。
回复
zhao1984fan
2012年05月29日 10:22:17
3楼
90KW用50mm小了吧 90*2.1=189 50mm的是177A我觉的应该用70mm的

哦是 新手错了不要见怪
回复
ccj8989
2012年05月29日 10:53:18
4楼
总主线可选BVV-150平方mm,各分压缩机线可选BVV-70平方mm,国标电缆,
回复
zlj5165
2012年05月29日 11:00:50
5楼
2.1是什么系数啊?
回复
蝶舞天涯
2012年05月29日 11:52:34
6楼
供电距离多远,得看下压损(尤其是90kw的)才能决定
回复
天空蔚蓝
2012年05月29日 16:12:04
7楼

你说的不错,70的也不算大,每台用90的更可靠
回复
tdqhappy0
2012年05月29日 16:44:20
8楼
需要提供供电距离,看了压损才能决定!
回复
qq270931118a
2012年05月29日 17:00:22
9楼
90kW按0.8的功率因素电流为170.9A,据Q1216-SD5-2-2手册,VV型70平方电缆明敷电流只能过140A ,暗敷为117A,选用90平方也只有168A,所以用VV电缆要选用120平方电缆,这还是单条电缆的值,如果是多条电缆一起敷设的话,还要降低。建议用YJV-1KV 90mm2的电缆
回复
红苹果
2012年05月30日 09:45:51
10楼
1、满足负荷电流要求。。
2、满足电机端压降要求。。
3、满足热稳定要求。。
回复
tonilt
2012年05月31日 09:33:30
11楼
需要提供供电距离
回复

相关推荐

APP内打开