请问,如下图,放气阀是应该这么加吗?水平主管和每个支管都需要加吗?
请问,如下图,放气阀是应该这么加吗?
水平主管和每个支管都需要加吗?
2楼
这个图是平面图还是立面图?我就当立面来说了:
1、如图这样保险,有气基本都能放出来。
2、取消立管的排气阀,只留支管的排气阀,做好坡度,能达到排气要求。
3、留供水支管排气阀和回水总立管排气阀,其它去掉,也能达到排气要求。
4、只留立管排气阀,支管做好向立管上升的坡度,基本能达到排气要求,但稳定性差点。
实际上可以自己掌握,象图中这样做法当然排气是最保险的,但给人以排气阀太多的感觉。
回复
3楼
谢谢 f_jg2003 !!
不过,这是平面图!我的意思是,如果主管的末端加了放气阀,那么平面上的各支管的末端还用加吗?
我觉得加了应该好,不过,有必要都加吗?谢谢!.
回复
4楼
当然有必要加了,每条支路的末端都应该加排气阀,但我看你好像供和回都加上了,加一个就行,注意应该在高点加,坡度选择好。
加自排其实很有学问的,加不好就不能起到其应该有的作用哦
回复
5楼
你好的是风盘吧?我个人认为支管没有必要加,立管上必须加,水平干管加,支管末端不用加,管道找好坡度,风盘上有放气阀啊,这么多放气阀还吊棚吗?漏水点多.还有一点系统尽可能同程.另外设计不合理浪费.
回复