我们楼一共六个单元,最高层是7楼,123单元是一个开发商,456单元是另外一个开发商,123单元特别热室温25度以上,6单元能达到22度,5单元就不行了,15度,而4单元靠近3单元的那边还能达到20度 ,而4单元靠近5单元就只有15度啊.我们是单户供热的立厅有三根管道,一个回水,一个进水走到七楼后回来进每户,进水是热的,但回水是凉的,我是七楼,和一楼的哥们(他干过水暖工)想尽一切办法,开始是放进水,排除可能有气的可能,然后还是不热,后来又放回水,放的都热了,然后等一两个小时,有不热了,我们分析就是不流动,或流动的非常慢,让人接受不了的慢,我们找热力公司,他们也反复来了10几次,说是我们的地沟管道有问题,要改造工程量特别大,他们解决不了啊.我们现在的供热费还没有交,就是解决不了,现在谁能解决?让老百姓拿钱也行啊,我的一楼哥们说问题可能是回水接主管线的接口特别小引起的回水量特别慢引起的.但热力就不同意我们的看法.没办法互相僵持住了,热力就是强调地沟有问题,问他们是什么问题,他们就是不说啊
我们楼一共六个单元,最高层是7楼,123单元是一个开发商,456单元是另外一个开发商,123单元特别热室温25度以上,6单元能达到22度,5单元就不行了,15度,而4单元靠近3单元的那边还能达到20度 ,而4单元靠近5单元就只有15度啊.我们是单户供热的立厅有三根管道,一个回水,一个进水走到七楼后回来进每户,进水是热的,但回水是凉的,我是七楼,和一楼的哥们(他干过水暖工)想尽一切办法,开始是放进水,排除可能有气的可能,然后还是不热,后来又放回水,放的都热了,然后等一两个小时,有不热了,我们分析就是不流动,或流动的非常慢,让人接受不了的慢,我们找热力公司,他们也反复来了10几次,说是我们的地沟管道有问题,要改造工程量特别大,他们解决不了啊.我们现在的供热费还没有交,就是解决不了,现在谁能解决?让老百姓拿钱也行啊,我的一楼哥们说问题可能是回水接主管线的接口特别小引起的回水量特别慢引起的.但热力就不同意我们的看法.没办法互相僵持住了,热力就是强调地沟有问题,问他们是什么问题,他们就是不说啊
就这样僵持,谁都没有办法,大家帮忙啊.只要能热,什么报酬都可以...........
有能力解决以上问题的请与我联系(13843238982 李先生我是七楼的)我们是吉林市热力二公司给供热的
22楼
个人感觉:
1、首先是外网中的4单元靠近5单元处回水管堵塞的可能性较大,重点查找此处。
2、外网水力失调的可能性也较大,可以适当调小123单元阀门(由于是不同的开发商,有一定难度)。
另外压力在2.7个左右不能说明问题,关键在于你这个单元的供、回水压差(在入口处供、回水管安装压力表,看一下)。
回复
23楼
如图:
回复
24楼
先让外网自己循环,将顶层人为短接,在进户检查井内,打开回水泄水,看看回水立管是否畅通?
回复
25楼
我遇到一个相似的:
系统种个别楼不的1层热,上面就不热了
电话:0315-8288938
回复
26楼
再请问:楼主
支管使用的是否是PP-R?
回复
27楼
我碰到过一个住宅楼,找了一个采暖季都没有找出原因,后来把总采暖立管锯开了,从里面冲出一大块东西,然后住户就热到20多度了。
回复
28楼
这种现象我在热力公司时碰上过,最大可能是单元楼入口管道供回水接反了。如没错,就查一下平衡阀的流量设定是否太小,是否有阀门坏了等
回复
29楼
将其他单元关掉,只开你的单元,如果热就是水平水力失调,
如果不热就是你的管道堵塞,可能是过滤器,也可能是管道,需要检查。
回复
30楼
改造外网,改成同程式。
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
h
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
今天家里机子刚刚重装,还没装cad,你看上面的形式,就那意思,有装cad的朋友可以给他画一下。
回复
31楼
供回水管上有过滤器吗?如果有看看是不是由于污垢太多把滤网给堵塞了。我原先在的那公司也遇到类似情况,就是别的人家都热,供水总管也热,可室内就是不热,后查看过滤器发现已经被污垢给堵死了清理后就解决了
回复