实际绘图过程中.设计院给的排有时候很大.远远超过了进线断路器的载流量.为了节约铜排.我们尽量都给他能满足进线端变压器容量就可以了.我想问一下.大家在选择主排.N排.PE排.的规格的时候有什么经验...是否都是N排选1/2主排.PE选择1/4主排呢.有这方面的规范能不能上传一下.
实际绘图过程中.设计院给的排有时候很大.远远超过了进线断路器的载流量.为了节约铜排.我们尽量都给他能满足进线端变压器容量就可以了.我想问一下.大家在选择主排.N排.PE排.的规格的时候有什么经验...是否都是N排选1/2主排.PE选择1/4主排呢.有这方面的规范能不能上传一下.
2楼
是啊,今天接了一份设计院的图纸,总开关是200A,可开关下出线却用60×5的铜排,晕死我的。
回复
3楼
虽然图上写的会大些.但有的用户是要按他的要求去下料的.有的就按总开关电流进行做铜牌的.N排有的是按你所说的一样.但做GCK时就不能小那么多了.
回复
4楼
母排的问题论坛里讨论过N次了,也没有一个结果,
难过,困扰中........
回复
5楼
]
为什么做GCK时就不能那么多呢!请说明原因.另外如果自己定排规格的话.进线断路器我们是满足框架电流呢!还是满足额定电流呢!
回复
6楼
其实,母排选者是个综合因素没有完整统一造成的,我们不能盲目的按图纸来设计,也不能按自己想象的计算以下载流而更改原设计,其实关于PEN还是PE+N在国家标准里(GB7251.1)中已经有了完整的规定,他是以10平方为限来定的,主母排设计时要看是不是新的项目,还是与老的拼接或从老的系统中延伸过来,了解用户意图,是不是变压器是老的,或是临时用的,准备以后增容(有的公司为了将来发展扩建,而提前把余量放出来了),用户是不是有更大的设备要从系统中分流,用户是不是对成套设备不是很了解,用户图纸是不是没有经过正规设计院设计,而自己人根据经验放大余量设计出来了,等等,同时要考虑设计院设计的时候是不是根据用户的想法设计的,是不是设计院设计时还考虑到其他方面(比如,两个系统的负荷平衡.使用设备中存在产生大量谐波的设备(大功率空调,异步电动机等)而怕出现故障时,N排中电流过大等等,总之,我们在设计时要在"三按"(按图纸,按标准,按工艺)的基础上,尽可能详细了解整个工程的情况来做出合理判断,在不造成错误的同时,降低成本,是公司得到效益
回复
7楼
一般主母排、地排、零排最好按设计院提供的图纸来下料,这样客户查起来有交待,而对于分支,我看过一些开关厂,相同容量的柜子其分支排还是有不同的
回复
8楼
母线的选择可以参照《工业与民用配电设计手册》第三版,164页。
回复
9楼
6楼讲得很详细...
回复
10楼
以下铜排规格及过流量供大家参考:
规格 平放(A) 竖放(A)
15X3 162 171
20X3 214 225
25X3 271 285
30X3 366 385
40X4 484 510
40X5 551 580
50X5 669 705
50X6 735 775
60X6 873 920
60X8 1016 1070
60X10 1133 1195
80X6 1110 1205
80X8 1260 1370
80X10 1417 1540
100X6 1356 1475
100X8 1546 1685
100X10 1720 1870
120X8 1800 1955
120X10 1996 2170
双排
2(60X6) 1340 1410
2(60X8) 1660 1750
2(60X10) 1985 2090
2(80X6) 1580 1720
2(80X8) 1950 2120
2(100X6) 1855 2015
2(80X10) 2345 2550
2(100X8) 2290 2490
2(100X10) 2735 2970
2(120X8) 2550 2770
2(120X10) 3090 3360
回复
11楼
:victory: :victory: :victory:
回复