今天看了个帖子,说塑壳断路器脱扣器电流用户不可以自己调整,以前自己总以为用户可以在框架电流以下自己任意调整呢,今天迷茫了,请高手指教,谢了!!
今天看了个帖子,说塑壳断路器脱扣器电流用户不可以自己调整,以前自己总以为用户可以在框架电流以下自己任意调整呢,今天迷茫了,请高手指教,谢了!!
2楼
看厂家产品样本
回复
3楼
不能调整
回复
4楼
电子脱扣器可以调,别的不可调
回复
5楼
电子脱扣器可调,别的不可调,框架电流下可以有多种额定值,但不可调
回复
6楼
厂家的样本就是说在框架电流下有多种额定值可以选择的呀,既然提供了那么多的额定值可以选择,用户就是可以自己随意调整了,不知道理解的对不对!!]
谢谢
回复
7楼
再问一句,电子脱扣器的是在框架电流内任意调吗?
比如框架电流250A,我可以调整为220A这样的非标称值吗?
谢谢
回复
8楼
电子式的可以调整。楼主的说法不对,样本提供的多种额定值指的是你可以在指定的几种选择种进行选择,而非任意调整。此外,脱扣器的整定值是无法自行调整,不过可以在定货时要求厂家做到你要求的倍数(当然要在指定的范围内)
回复
9楼
塑壳断路器脱扣器一般分为电磁式、热磁式、复合式和电子式,常用的是复合式,随着技术水平的进步,电子式应用也越来越普及。塑壳断路器出厂时,已将额定电流整定好,是不允许用户自行调整的,这与同一个壳架有多种额定电流并不矛盾,同一个壳架有多种额定电流,也就是有多种脱扣器,一旦脱扣器安装调试好,通常不允许非专业人士随意调整。电子式脱扣器则给使用者有较大的调整空间,有连续调整和分段调整的区别。
回复
10楼
那也就是说如果是电子式的,在厂家提供 的几种额定电流值中,我可以根据负荷变化调整额定值了?比如说630A的框架电流,使用初期额定值设为250A,在负荷增加后可以调为400A了?
不知道对不对,请指教!
回复
11楼
我觉得还是以厂家样本为准,各厂家不同的。
回复