我们现在做了一个生活热水工程,在地下室有一个水箱储存热水,水箱的热源来自于室外机组制取得热水。有3台水泵向楼上供水。现在的问题是当回水管道总阀门全部打开时,水箱的回水就会很大,水箱一直在溢水,当关小的时候,高层就没有热水。请各位高手求解?》?
我们现在做了一个生活热水工程,在地下室有一个水箱储存热水,水箱的热源来自于室外机组制取得热水。有3台水泵向楼上供水。现在的问题是当回水管道总阀门全部打开时,水箱的回水就会很大,水箱一直在溢水,当关小的时候,高层就没有热水。
请各位高手求解?》?
12楼
水箱最好不放地下室,最好设在屋顶。如果非得设在地下室,建议将水箱密封,设一根通气管。通气管高于最高用水点。由于没有图纸,不知是否合适!
回复
13楼
系统设计有问题,这是:开式系统闭式安装的问题,由于是闭式安装,系统开口又在系统的低点(热水箱),回水管起了虹吸的作用,在回水管的顶端设一通气管(一根1米高DN15的管就可以了)破坏系统的虹吸,系统就可以正常运行了。不过这样很不经济,热水泵需要按热水流量下最高楼层扬程选用。
正规的系统应该将热水箱改成热水罐(要求承压根据建筑物全高确定),形成闭式系统
回复
14楼
感谢9楼的老师,实际上设计真的有问题。后来我们在回水上加了减压阀,问题解决了
回复
15楼
虽然说得不详细,不过我感觉是系统布置缺少必要设备。热水补给从系统管路和水泵划分要分为循环系统和补给系统,这个和采暖和空调系统不同的在于热水补水水泵的流量和扬程要满足用水量,循环水泵满足必要热水循环即可(好像是这样),那么补水泵和水箱及管路就要是个间歇性补水的,切能关断的半开式系统,需要配置有压力检测点启动的电动锁闭阀。循环管路和循环泵是完全封闭管道系统。
回复
17楼
附件图纸传上去
回复
18楼
这人是神经病吗 写那么多没用
回复
19楼
一、你的水箱储水不能太满,如果哦用水量大的话可以考虑加大水箱容积。
二、水泵出口必须加单项止回阀。
按照你的描述,应该是有自动补水的,看看是不是那个坏了。否则水箱里总量是有限的,怎么能溢水呢???
回复
20楼
回复