生活热水回水溢水 ---求解
mbyd007
mbyd007 Lv.3
2012年05月24日 22:51:38
来自于采暖供热
只看楼主

我们现在做了一个生活热水工程,在地下室有一个水箱储存热水,水箱的热源来自于室外机组制取得热水。有3台水泵向楼上供水。现在的问题是当回水管道总阀门全部打开时,水箱的回水就会很大,水箱一直在溢水,当关小的时候,高层就没有热水。请各位高手求解?》?

我们现在做了一个生活热水工程,在地下室有一个水箱储存热水,水箱的热源来自于室外机组制取得热水。有3台水泵向楼上供水。现在的问题是当回水管道总阀门全部打开时,水箱的回水就会很大,水箱一直在溢水,当关小的时候,高层就没有热水。
请各位高手求解?》?
免费打赏
mbyd007
2012年05月26日 15:21:11
2楼
各位老师们请高抬贵手赐教 啊
回复
mbyd007
2012年05月26日 15:21:47
3楼
有什么好办法解决吗
回复
懒人啥都不写
2012年05月28日 11:39:46
4楼
问题不是很清楚:
1. 你的系统时开式系统吗?
2. 地下室热水箱的补水时由什么信号控制的?水位控制阀?还是液位信号控制进水电动阀?
3.回水管道总阀门设在什么位置?
最好把系统图、流程图发上来看一下才好判断
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 14:38:21
5楼
没听明白。。。。。。。。
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 15:33:50
6楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
vicky071990
2012年05月28日 16:58:35
7楼
学生学习了。。。
回复
wxj19_1976
2012年05月30日 17:06:43
8楼
该为闭式系统,用水箱液位控制循环泵,不就解决了吗
回复
xuwenbin98
2012年05月30日 17:20:19
9楼

根据你这个情况分析,可能是这种流程(以后这种技术问题最好提供图纸,分析起来比较有针对性):
室外机组制热水存在地下水箱,地下水箱用泵打到高层,高层顶部没有水箱,回水直接回到水箱。
如果是这种流程,可能的原因和解决方案如下:
1、3台泵可能没有定压供水控制(或有定压供水但没有调好),应该根据压力供水(需要做变频定压供水,否则用户用水量变化就很难控制了)。
2、回水阀不能全部开的。应在调试昔需要调节,回水管的作用主要是保证没有用户用水时水的循环,防止用户开始用时水温太低。因此,只要能保证管道水温在一定范围内就可以了。
3、还有一种可能是管路设计有问题。
我的QQ:523390030.有问题可以直接联系。
回复
liqiang6666
2012年05月31日 12:58:55
10楼
系统设计问题,改为封闭式系统(管道水箱全封闭),系统压力设定大于最高层压力,压力不足时变频泵自动补水,
回复
liqiang6666
2012年05月31日 13:11:54
11楼
系统改为封闭式,变频泵设定压力供水,设定压力大于高层压力。
回复

相关推荐

APP内打开