如题,该智能万能断路器今突然频繁跳闸,当时负荷只3-4kw,该断路器合闸约半小时就跳闸,三次了不知何故,在这里期待高手指点迷津!谢谢了!
如题,该智能万能断路器今突然频繁跳闸,当时负荷只3-4kw,该断路器合闸约半小时就跳闸,三次了不知何故,在这里期待高手指点迷津!谢谢了!
2楼
跳闸后显示什么故障?
回复
3楼
谢谢!是这样的;当跳闸后有个小小复位按纽同时跳起,这时开关不能合闸,必须将复位按纽按下后才能合闸。有请师傅指导,分析。
回复
4楼
当时负荷只3-4kw,该断路器合闸约半小时就跳闸
不知道。。很有意思的情况
回复
5楼
有没卡卡电流什么的,红点出来好象是故障什么的。
回复
6楼
智能断路器跳闸也有故障指示的,你研究研究。
回复
7楼
看看,欠压继电器是不是有问题(整流回路
)
回复
8楼
我我估计是欠压回路问题
回复
9楼
看看智能脱扣器的故障信息,或者空载试试排除下欠压.
如果是Ir4动作就把这项保护退出试试.
不行的话咱再想别的辙.
回复