请教论坛有经验高人,现场仪表,信号和电源为不同电压等级,比如信号为直流24V,仪表工作电压为交流220V,能否共用一根电缆?会产生什么影响?影响有多严重?
请教论坛有经验高人,现场仪表,信号和电源为不同电压等级,比如信号为直流24V,仪表工作电压为交流220V,能否共用一根电缆?会产生什么影响?影响有多严重?
2楼
AC220V和DC24V合用一根,按规范是不允许的,不过实际用也没什么事情
回复
3楼
超声波液位计就是,二线制的话还是用共用一根导线呢。
回复
4楼
模拟信号必须各自有屏蔽;
接点信号不同电压不能共电缆(各自屏蔽的除外)。
220V强电感应到24V线路上,24V接收处会误动作。
回复
5楼
回复
6楼
走线在一起问题还是不大的,但是用一根电缆,还是不要的好,会有感应电的,我遇到过这样的事,本来24V电源开关都断掉了,去接线,被打了一下,测量下,100多V的交流电啊(实际没这么大,有悬浮)
回复