关于局部受压的验算
hnshadan
hnshadan Lv.3
2012年05月24日 16:59:42
只看楼主

今天看规范发现6.6.1条写着:配有间接钢筋的结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列条件,后面6.6.3条也是关于配有间接钢筋的结构构件的局部受压计算我就想问下:没有配间接钢筋的构件如何验算局部受压呢?麻烦高手给解答下。谢谢

今天看规范发现6.6.1条写着:配有间接钢筋的结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列条件,后面6.6.3条也是关于配有间接钢筋的结构构件的局部受压计算
我就想问下:没有配间接钢筋的构件如何验算局部受压呢?
麻烦高手给解答下。谢谢
免费打赏
leejiake
2012年05月24日 17:58:51
2楼

P224 D.5.1
回复
hnshadan
2012年05月31日 11:31:22
3楼
谢谢,我找到了,原来要用素混凝土的那条规范,谢谢楼上的提醒