超滤装置在二楼,产水去一层室外的超滤产水箱,排污管从二楼引到一楼然后排放,两管道均有虹吸现象。反渗透跟他一样的却没有这种情况发生。???
超滤装置在二楼,产水去一层室外的超滤产水箱,排污管从二楼引到一楼然后排放,两管道均有虹吸现象。反渗透跟他一样的却没有这种情况发生。???
2楼
俺也冷想弄明白这个问题!~各位高手帮助下啊!~
回复
3楼
顶啊,高手给解释一下,我也遇到这种问题了
回复
4楼
虹吸破坏
超滤浓水排到一层不是对空的么?哪儿来的虹吸水源?
回复
5楼
在进水管上加上一个进水的电磁阀应该能解决!
回复
6楼
现在是将产水管路从二层到一层的弯头改成三通,加了一个反装的止回阀,使管道内水与大气相通;超滤浓排产排是用管道引到一层后与其他排水管汇合后排放,在二层将管道打了一个弯(高出超滤装置),现在虹吸倒流现象没有了,但是为什么产生这种现象还是没搞明白,反渗透为什么没有问题呢?加电磁阀可以么?我们的管道上有自动阀的阿,电磁阀有什么特殊的作用么?
回复
7楼
反渗透产水有止回阀的,吸不回来
加排气口超过装置就是了的
回复
8楼
LZ的问题我也曾经遇见过。后来在低位加装电动阀解决了。
不建议装电磁阀或气动阀,开合速度快,易产生水锤。
回复
9楼
有没有高人解答以下其产生原理,我们的PID上也有这个破虹吸的装置,可不知道为什么加
回复
10楼
加排气口超过装置就是了的 ?是这么弄呢
?
回复
11楼
拜读,谢谢!
我是纯水系统的新手,高手有没有纯水系统资料!!
回复