河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样
河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。
不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样
12楼
可以试试,水源热泵,或者污水源热泵什么的,技术都挺成熟的。
回复
13楼
又是政策问题,要说暖气片和锅炉搭配是传统设计,即使采用低温热水也能说得过去。不过现在用地源热泵这么“慢性子”的热源设备和高温末端设备搭配,恐怕需要点力度和投入了。没什么建议可以给的。同行们心知肚明的。
还得不充点,不知道该项目所在地,河北各地采暖热负荷不尽相同,张家口地区热负荷比北京高不少,接近东北,冬季风大。河北南部和北京倒是相似。还有建筑物该是老旧建筑了吧,要充分调研,考虑以往实际采暖情况,不能单纯按照设计热负荷考虑了。
一般散热器采暖即便是节能建筑,低水温供暖供水温度也得在70度以上,回水55左右,当然要看室外气温,适当调整。60多度的供水温度实际和回水温差也就10度左右才能满足供暖,如果温差大了,效果很差。所以还是建议调查好充足的往年运行记录,校核热负荷,和散热器的散热量。
然后计算降低供暖温度和减小供回水温差的设计条件下的总负荷量,再确定输配流量和热源输出功率。改了以后要改的还是很多的,可能不止散热器要加,估计管道都得改。
[
本帖最后由 xyb-hacking 于 2012-6-8 17:05 编辑 ]
回复
14楼
我家用的是PHNIX的超低温热泵机组
回复
15楼
地缘热泵系统需要考虑热量平衡问题-----只出不进,会造成大地热量失衡的。三五年之后,机组能效比下降比较厉害。水温也存在一定的问题。投资较大。对于室外施工要求较高。其他倒还好。
回复
16楼
老楼的采暖供回水温度一般都是95-70或是80-60的多,地源热泵提供的水温估计也就满足空调热水的温度60-50,所以你的片数估计就不够了,动静太大了
回复
17楼
可采用高温地源热泵,可以解决问题。
回复
18楼
水源热泵的供水温度太低,在河北不知可不可行,我们这肯定不行。如是新楼,可用地面辐射采暖,效果非常好
回复
19楼
建议散热器改风机盘管,冬季取暖,夏季制冷,这样投资还算是比较经济的一些,还查一下回灌水位能不能满足要求?
回复
20楼
我觉得如果是改造项目,说明原来锅炉时间应该挺长的,那时候设计的采暖温度应该不低,现在如果改为地源热泵的形式,估计是不行。达不到原来的效果。房间里面也要改造才行。直接上一套新的算了,哈哈。
回复
21楼
我给你说明白啊,你自己分析
首先,你现在室内采用的是散热器采暖方式,一般情况下设计80/60℃,锅炉能达到95/70℃,满足正常用热是没问题的。
但是采用地源热泵的话,R22冷媒的热泵机组额定参数是45/40℃,根本达不到散热器采暖的参数要求,地源热泵只适合风机盘管和地板采暖系统。
还有一种高温热泵机组,供热参数能够达到80/60℃,但是机组COP肯定不会太高的,也就是说,你要消耗很多很多的电,运行是及其不经济的。
低温热源的选用也是问题,采用污水吧,你要污水达到一定的流量要求;采用地下水吧,是否有地下水,回灌是否顺畅都是问题;采用地埋管吧,造价会太高。
哥们儿,你自己分析吧