河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样
河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。
不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样
2楼
应该没什么问题吧 只要热源匹配。
有什么问题吗?
回复
3楼
暖气片要求温度比较高
回复
4楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
5楼
回复
6楼
可以考虑考虑其他形式,对比一下
回复
7楼
地源热泵的水温低于暖气片采暖设计温度
可能存在些问题
建议向甲方了解一些情况
1.原来的暖气片数
在锅炉烧多少度热水时,达到效果
2.地源热泵的水温是否能达到上述“1”了解的水温
如果可以,直接改造,原暖气片不动问题不大
如果达不到
还想改造的话
需要增加暖气片数
对采暖系统同时改造
回复
8楼
胡辣汤是个高手。以后要多请教学习了
回复
9楼
12000平 地源热泵得打多少,
回复
10楼
地源热泵能达到原来的暖气片供回水温度吗?
如果能达到,没有问题
回复
11楼
末端问题不是太大,热泵的出水温度要是不看重能效比的花,出水到65℃一点问题没有,
既然让你改造锅炉房,应该是出于市里的位置吧,如果是地源热泵,一口双U井大概只能提取4KW的热量,你的需要多大的空间打井啊,管网也不好布置啊,
回复