求助 采暖项目改造,求解决办法
killmeonemore
2012年05月24日 15:03:41
来自于采暖供热
只看楼主

河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样

河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。
不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样
免费打赏
liangqijia
2012年05月24日 20:33:51
2楼
应该没什么问题吧 只要热源匹配。
有什么问题吗?
回复
qingyi79
2012年05月24日 20:59:42
3楼
暖气片要求温度比较高
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 14:34:58
4楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
leo-777
2012年05月28日 15:18:02
5楼
回复
wxj19_1976
2012年05月30日 17:00:04
6楼
可以考虑考虑其他形式,对比一下
回复
flier_01
2012年05月30日 18:05:51
7楼
地源热泵的水温低于暖气片采暖设计温度
可能存在些问题
建议向甲方了解一些情况
1.原来的暖气片数
在锅炉烧多少度热水时,达到效果
2.地源热泵的水温是否能达到上述“1”了解的水温
如果可以,直接改造,原暖气片不动问题不大
如果达不到
还想改造的话
需要增加暖气片数
对采暖系统同时改造
回复
hexiaojiuri
2012年06月01日 14:43:22
8楼
胡辣汤是个高手。以后要多请教学习了
回复
山东格瑞蓝
2012年06月07日 14:09:55
9楼
12000平 地源热泵得打多少,
回复
jianhua4350
2012年06月08日 11:28:56
10楼
地源热泵能达到原来的暖气片供回水温度吗?
如果能达到,没有问题
回复
peng1214.-
2012年06月08日 15:37:25
11楼
末端问题不是太大,热泵的出水温度要是不看重能效比的花,出水到65℃一点问题没有,
既然让你改造锅炉房,应该是出于市里的位置吧,如果是地源热泵,一口双U井大概只能提取4KW的热量,你的需要多大的空间打井啊,管网也不好布置啊,