求教:为什么高压转换要设预分预合档
psw9412
psw9412 Lv.2
2006年11月16日 16:08:18
只看楼主

为什么高压转换要设预分预合档,在预分闸和预合闸时那些状态有变化?

为什么高压转换要设预分预合档,在预分闸和预合闸时那些状态有变化?
免费打赏
eezyz
2006年11月22日 14:20:48
2楼
设预分预合档是防止误操作
回复
psw9412
2006年11月24日 10:27:49
3楼
谢谢,不过为什么现在好象都不用了?不设的情况下又是怎么防止误分合的呢?
回复
eezyz
2006年11月24日 11:55:40
4楼
是的,我们这里的柜子大部分没有,只有几台柜子有预分预合。不设的情况下只能严格按照《电业操作规程》,操作票无误,自己细心,监护人负责。
回复
psw9412
2006年11月25日 10:12:15
5楼
再请教下预分闸和预合闸时哪些状态变化呢?比如说有没有灯光或音响等信号啊?
回复
eezyz
2006年11月28日 14:55:54
6楼
图纸上,现地分合闸转换开关只用了两对接点:现地分闸、现地合闸。因此预分闸和预合闸时应该没有状态变化。你也可以把你们的图纸翻一下。
回复