冯老师的绿皮书勘误已登在化工社网站上,请大家注意对照改正。关于书中错误,还请大家多包涵。如果发现新的问题,欢迎大家记录下来,我们会在网上及时修改,也会在下次出版时纠正过来。谢谢各位,希望大家都顺利通过考试!
冯老师的绿皮书勘误已登在化工社网站上,请大家注意对照改正。关于书中错误,还请大家多包涵。如果发现新的问题,欢迎大家记录下来,我们会在网上及时修改,也会在下次出版时纠正过来。谢谢各位,希望大家都顺利通过考试!
32楼
为什么没有给水和建排部分的呢
回复
33楼
搜嘎,感谢提醒
回复
34楼
谢谢楼主
回复
35楼
错误应该不止这些,要不咱就把这个帖子作为讨论勘误贴吧
我先来一个,P202页18题,B选项是错误的,分格的水池溢流通气管是不能合用的,详见技术措施P61:2.8.7
回复
36楼
建给案例
30题 答案计算过程有更改。
根据《高规》第7.2.2条该建筑属于一类建筑中建筑高度不大于50m的商业楼,其室内、外消火栓用水量均为30L/s。如果考虑注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。则室内、外消火栓用水量均为25L/s。
根据《高规》第7.3.3条商业楼的火灾延续时间为3h。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1h计算。
故其消防水池的有效容积应为:V=25*3.6*3+30*3.6*1=378m3
这是化工出版社网站的建给勘误里面的内容,好像也不是很正确!
因为题面要求的是“消防水池储存室内外消防用水”,那就应该消防水池的有效容积应为:V=25*2*3.6*3+30*3.6*1=648m3
回复