做水方面泵站的设计人员请进—做电气设计的必进!!!
wxw201
wxw201 Lv.2
2004年05月20日 15:44:38
只看楼主

在自来水以及污水处理中涉及到的大功率水泵驱动电机的起动控制上到底用不用软起动器与变频器,当然这个涉及到很多因素,请大家从各种角度阐述自己的观点,特别是在设计院做设计的人员在你们平时的设计中你们是怎样考虑的呢?希望大家都能发表一下自己的看法,谢谢。

在自来水以及污水处理中涉及到的大功率水泵驱动电机的起动控制上到底用不用软起动器与变频器,当然这个涉及到很多因素,请大家从各种角度阐述自己的观点,特别是在设计院做设计的人员在你们平时的设计中你们是怎样考虑的呢?希望大家都能发表一下自己的看法,谢谢。
jjjyyyfff1515
2007年01月10日 10:24:59
2楼
泵的频繁启动首先对泵有损害,其次有电压波动,不利于设备的运行。一般来说,软启动应该加,变频设备根据实际情况选择。我院一般用几组泵混合运行,当液位波动较大时,启用变频器泵。
回复

相关推荐

APP内打开