我该如何做?
xuehua888888
2006年11月16日 12:57:30
来自于甲方业主
只看楼主

我该如何做?http://co.163.com/if_35633159_3.htm

我该如何做?

http://co.163.com/if_35633159_3.htm
免费打赏
fdx2112
2006年11月16日 14:03:09
2楼

你是施工安装单位吗?有几件事你们没做好:

1、配电箱(柜)是甲供的,设备材料进场你们要配合验收交接;

2、质检旁监:配电箱(柜)装好,钥匙应当你们保管,没装你们开不开,说明你们没有做好交接;

3、供应商应出具产品的合格证、检测报告、配线图等有效资料并且要求厂家配合你们通电试验完成验收。

这些资料将进入你的竣工报告中。

这样说好像都是你们的错,呵呵。。要知道甲方是没有错事的。

回复
xuehua888888
2006年11月16日 17:55:32
3楼
配电箱的锁是不带钥匙的弹锁,只要把手把往外拉开然后转个方向就能打开,但监督站过来验收时,那两个已安装好的配电箱却没能打开,如果说我们验收不严我承认了,但说我们管理不严,从何说起,然道我们还需要对厂家管理吗?配电箱到我们手里了,然道厂家的电箱质量有问题就能归咎于我们施工单位,那要厂家的售后服务又有什么意义,他还能说出是我们搞破坏这句不可思议的话,我要求厂家全部更换配电箱的锁,配电箱进场时是有检测报告,但总不会所有闸具的灵敏度都是一个数据吧,所以我要求所有的闸具重新检测,我这样做是否合理
回复
fdx2112
2006年11月17日 10:49:46
4楼

你可以用《建设单位工程联系单》的方式,把情况和要求反映给监理或甲方,千万不要自作主要求供应商做什么。

1、你们没有这样的权限,供应商不会听你们的;

2、既然现场有监理,他们有责任对产品质量、技术资料把关并协调处理问题。

不知对否?
回复
xuehua888888
2006年11月17日 18:04:32
5楼

谢谢老师的指教!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开