【分析】电容停电24小时,再次送电击穿
zhangzy15612
2012年05月24日 10:10:02
只看楼主

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。 DSC03833.JPG

DSC03833.JPG

免费打赏
zhaoyiwei0315
2012年05月30日 22:32:06
42楼
原因比较多吧,首先电容停电后应合上地刀,就算本有放电指示灯也必须充分放电。第二出现这种问题看看是否有谐振产生,弧光引起三相短路!
回复
原子蛋
2012年05月31日 02:43:43
43楼
时间长了,没有检查,可能在停电前就有问题了
回复
zhangzy15612
2012年06月01日 10:49:59
44楼
我们也是比较偏重于电容内部绝缘有缺陷,过电压造成的绝缘击穿。设备维护是客户在做。
回复
zhangzy15612
2012年06月01日 10:52:04
45楼
欢迎大家各抒己见,相互学习,共同提高!
回复
zhangzy15612
2012年06月01日 10:57:33
46楼
灰应该是电容介质喷出后燃烧所致,B、C两相没有事。
回复
cjxxsld
2012年12月01日 09:06:54
47楼
可能是电容器的绝缘存在隐患, 投运前应该测量它的局部放电量, 如果大于10PC则应该更换.一般要求电容器的局部放电量尽可能接近于零,只有这样才能保证它的寿命.
回复
ssy2222
2012年12月01日 13:34:10
48楼
会不会没放电???
回复
alex138029
2013年01月06日 17:19:38
49楼
电容器已有内伤!
回复
pluliang
2013年01月07日 15:49:46
50楼
送电时产生的操作过电压或涌流导致存在绝缘缺陷的电容器击穿。
回复
fitman
2013年01月07日 23:23:24
51楼

终于有个说的理由象样了。只是一张图,大家居然说了那么多理由,一点依据都没有。从图看只能说装置结构设计不合理。但这个不是电容器损坏的原因(当然,看不见的设计原因就没法评说了)。
回复

相关推荐

APP内打开