本工程为烟草仓库,共一层,建筑面积3000平米,层高8.0m。请问各位同仁消防上采用自喷还是气体灭火或只设消火栓。
本工程为烟草仓库,共一层,建筑面积3000平米,层高8.0m。请问各位同仁消防上采用自喷还是气体灭火或只设消火栓。
2楼
烟草仓库不适合采用水喷淋,建议采用其他灭火方式,可以征求专业公司建议。
回复
3楼
为什么不适合??因为烟草被水喷了会受潮??
那又不是全部喷。。。
回复
4楼
烟草的仓库按照建筑设计防火规范附录4,参照纸张可作丙级,再查获.7.1之二款,可做喷淋
回复
5楼
烟草的应该设计水喷林系统,只不过是预作用或者重复起闭系统,
回复
6楼
武汉烟草集团的烟草的仓库是我们做的,用是的高压二氧化碳,七氟丙烷也可以
回复
7楼
烟草仓库真的不能用水喷林啊???
回复