我做的2级框架,L梁和KL连接时端支座按照03G101要求:上部负筋需要一个0.4La的直锚段,但是实际是满足不了这个要求怎么办呢?KL宽300,L梁负筋为20。 大家遇到这种情况一般怎么办的呢?
我做的2级框架,L梁和KL连接时端支座按照03G101要求:上部负筋需要一个0.4La的直锚段,但是实际是满足不了这个要求怎么办呢?KL宽300,L梁负筋为20。
大家遇到这种情况一般怎么办的呢?
2楼
有一种做法是将梁突出一部分,来满足锚固要求,但要建筑配合……
回复
3楼
楼上的做法是否太劳民伤财了,我看就增加弯锚得了
回复
4楼
二楼的说法似有不妥,规范规定了最小直锚长度的,这个不是增加弯锚的问题。个人觉得要么加宽边界处被搁置构件的尺寸,要么加高搁置构件,尽量选择小直径钢筋。
回复
5楼
“尽量选择小直径钢筋”应该不能做到吧,一般都会排数太多。楼主应该会考虑到这点。
2楼的说得是,但是建筑的肯不肯又是得另外说了
回复
6楼
加宽kl较为合适,要么加高l减小钢筋直径,也是可以的,但会对kl高度有影响
回复
7楼
要么加宽L增加钢筋根数,减小直径,也是可以的,
回复
8楼
学习一下~!!!!!
回复
9楼
没有什么好办法,
1.加大KL截面宽度(或者在L两端加腋,增加L的水平支承长度);
2.减小L的钢筋直径。
回复
10楼
告诉你一个小秘密,这是钢院专用的处理直锚不够长的方法:在钢筋弯下处,在内弯里加焊一截短钢筋,就好像你胳肢窝里夹个矿泉水瓶一样,不多,100-200长就够了,视你欠多少直锚长度而定,老一辈经过N十年的实践,证明此法效果甚好,而且简单经济。
楼上诸位的方法好有一比,简直就是天马行空,不,是天马暴走。施工单位会诅咒到你们18代以上的,直锚的长度规定无非是要满足钢筋水平段握裹力的受力面积,我们只需从这个角度,满足钢筋受拉时,支座能提供足够的力将它“捏”住,就行了,至于怎么“捏”,那就视实际情况而定,一般柱子够大,那就套0.4Lae,不够就借鉴预应力那样的处理方法,焊接一截短钢筋,或者焊个钢片,或者随便你想焊个什么东东,总之能把钢筋“锁”在端头上就行了。
回复
11楼
增加弯钩不就行了嘛!
回复