如何解决总漏电开关频繁跳闸的问题呢?
x.d_mao
x.d_mao Lv.2
2006年11月16日 01:27:40
只看楼主

已经竣工的10栋楼,屡屡出现总漏保开关的跳闸现象,一停就是一栋楼,把物业公司烦死了,为身摸啊?? 我找了两家配电箱厂家的技术员,一家说每户的漏保漏电电流的设计值是30MA,总漏保开关是300MA,一栋楼20-30户,每户的漏电电流达不到30MA,可全部积聚起来有可能超过300MA,从而造成跳闸。另一家说国产开关标注的300MA的数值其实达不到,一般250MA就可能跳了,所以换用国外的开关就可以解决问题;我到底该如何解决这个问题啊???

已经竣工的10栋楼,屡屡出现总漏保开关的跳闸现象,一停就是一栋楼,把物业公司烦死了,为身摸啊??
我找了两家配电箱厂家的技术员,一家说每户的漏保漏电电流的设计值是30MA,总漏保开关是300MA,一栋楼20-30户,每户的漏电电流达不到30MA,可全部积聚起来有可能超过300MA,从而造成跳闸。另一家说国产开关标注的300MA的数值其实达不到,一般250MA就可能跳了,所以换用国外的开关就可以解决问题;我到底该如何解决这个问题啊???
免费打赏
首席技术官
2006年11月23日 22:51:47
12楼
正因为有故障才跳闸
不跳闸用他干什么
那最后查没查是否有的用户也有漏电跳闸的?
没病不死人
肯定还有隐患
我遇到一个事情,朋友家总是无缘无故的跳闸,而且没有规律
我给他查线路、开关都没有发现问题
最终原因是什么,一般人想不到
是阳台上有个那种带罩的灯(罩可以拧下来的)
那里面呀
全是水!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qijianmin
2006年11月24日 17:32:46
13楼

支持!
回复
大鼻山
2006年11月24日 19:30:27
14楼
这种问题,绝大多数是因为施工质量问题所引起。在装设了总RCD的楼宇里,必须确保所有N线跟PE线不得相连;一旦相连,则总的RCD肯定调闸。
回复
大鼻山
2006年11月24日 19:35:38
15楼
我建议在总进线处的PE线上测量一下其电流,如果正常运行时,它有较大的电流通过,则基本断定就是PE、N相连了;如果电流较小,则可能是线路泄露电流造成(即导线绝缘有问题或有漏电发生)。
回复
etlalee
2006年11月24日 20:56:19
16楼
把总开关的漏电电流加大到1A
回复
110-ll
2006年11月26日 13:38:47
17楼
我也遇到这种情况,一般设计户内照明都是短路保护,当装修过程中损坏照明电线就会出现跳闸现象,其他插座等都是漏电保护.
不知道说的对不对.
但是我不知道是不是分户总保护、配电箱保护、单元总保护都是短路保护,直到进楼总保护才起到漏电保护的作用.
回复
z-j-l-h-j-
2006年11月26日 14:16:31
18楼
总开关改为500mm得就查不多了,再跳就有问题了
回复
tely-007
2006年11月26日 14:35:53
19楼
如果漏电断路器下面带的户数较多,就是正常漏电电流也可能超过300mA的,建议换成500mA或1A的,当然也要先检查是不是线路故障。
回复
lhhong1
2006年12月10日 11:08:40
20楼
PE线上测量一下其电流是好方法
回复
lggufei
2006年12月10日 14:12:55
21楼
我看过建筑电气杂志上的一篇文章,忘记是谁写的了.
就记得差不多300MA的总漏电可以接12户.
再多就不行了.
估计是你接的户太多,导致漏电量过大.

回复

相关推荐

APP内打开