【讨论】多电源进线等电位联结问题
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年05月23日 18:39:34
只看楼主

没看明白这个图集,如图是指的高压进线的还是低压进线的?如果是高压进线就不讨论了,如果是在低压进线的变配电室在室外分别引两路电源 (这两路电源分从同一个变配电室引进和从两个不同的变配电室引进) 进来等电位联结是怎么做法?按照这个图集吗?但是实际中做过的项目都没设两个等电位MEB端子板啊,审图也没提过这方面的。还有两路电都是TN-C-S那两个PEN线怎么接?

没看明白这个图集,如图是指的高压进线的还是低压进线的?如果是高压进线就不讨论了,
如果是在低压进线的变配电室在室外分别引两路电源 (这两路电源分从同一个变配电室引进和从两个不同的变配电室引进) 进来等电位联结是怎么做法?按照这个图集吗?但是实际中做过的项目都没设两个等电位MEB端子板啊,审图也没提过这方面的。还有两路电都是TN-C-S那两个PEN线怎么接?

多电源进线MEB的问题.jpg

免费打赏
zzhspeed
2012年05月26日 19:14:50
12楼
可能你对“进线处”的概念还不太清楚吧。
进线处其实主要不是指进建筑物处,而是指进第一个配电箱的位置。双电源回路就算是从建筑物不同的位置进线,只要都进的同一个总箱,那么两者的进线处就都在这个总箱位置,只要在这附近做MEB就可以。如果两路进线距离很近也可以共用MEB的。
但当两进线距离较远,比如统一个建筑物,有宿舍部分有办公部分,有两根进线且相距10米以上,一个MEB就够不着了,就做两个MEB呗。
回复
isaiahwu
2014年04月01日 09:39:41
13楼
看着上面的讨论,学习了。:victory:
回复