【讨论】多电源进线等电位联结问题
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年05月23日 18:39:34
只看楼主

没看明白这个图集,如图是指的高压进线的还是低压进线的?如果是高压进线就不讨论了,如果是在低压进线的变配电室在室外分别引两路电源 (这两路电源分从同一个变配电室引进和从两个不同的变配电室引进) 进来等电位联结是怎么做法?按照这个图集吗?但是实际中做过的项目都没设两个等电位MEB端子板啊,审图也没提过这方面的。还有两路电都是TN-C-S那两个PEN线怎么接?

没看明白这个图集,如图是指的高压进线的还是低压进线的?如果是高压进线就不讨论了,
如果是在低压进线的变配电室在室外分别引两路电源 (这两路电源分从同一个变配电室引进和从两个不同的变配电室引进) 进来等电位联结是怎么做法?按照这个图集吗?但是实际中做过的项目都没设两个等电位MEB端子板啊,审图也没提过这方面的。还有两路电都是TN-C-S那两个PEN线怎么接?

多电源进线MEB的问题.jpg

免费打赏
zzhspeed
2012年05月23日 22:18:24
2楼
我经常给一栋楼设两三个MEB的,因为有多处电源进线撒。
两路PEN线,你该怎么接还怎么接。还怕端子板不够用的?
回复
sunrise20
2012年05月24日 12:45:08
3楼
顶一下,见图, MEB端子箱只做一个,
弱弱的问下:
1.这个双电源进线均为TN-C-S这样做的重复接地对吗?
2.进双电源开关(4P)的两路电源的两个n线怎么从何取?
3.整栋楼的pe线就是都从这个pe排出吗?
4.杂散电流会不会发生?
回复
zzhspeed
2012年05月24日 13:00:09
4楼
图没错,前三个问题你说的也都没错,就是这么接。
如果两路电源是从不同建筑物引出的,那么不会产生杂散电流。从同一个建筑引来时,备用回路的第四根线不要作为PEN,而仅仅是N,进线不做重复接地也就没有杂散电流了。还不放心的话备用回路用5芯电缆好了。
回复
sunrise20
2012年05月24日 13:11:39
5楼
两路电源的n线都从这个n排出的话,进双电源开关也就没必要进两个n线了,那双电源开关的两个4p是不是其中可以用一个3p的就行了?
你说的 从同一个建筑引来时,备用回路的第四根线不要作为PEN 是说这路电源不做重复接地了?那不就成了TT系统了(对备用电源来说)
回复
sunrise20
2012年05月24日 13:24:46
6楼
还有就是按照图集的意思做多个MEB端子箱,我觉得没用啊 ,因为图集中每个端子箱都接了基础钢筋了 其实也就是每个MEB端子箱都连在一起了,跟双电源进线的重复接地都做在一个MEB端子箱上是一样的。只是图集的做法端子接点比较多而已。
回复
sunrise20
2012年05月24日 13:29:30
7楼
多个MEB端子箱,双电源重复接地这样接是否正确?
回复
sunrise20
2012年05月25日 18:46:22
8楼
还没搞明白呢~!
回复
zzhspeed
2012年05月25日 21:00:47
9楼

呵呵,备用电源的PE线和主用电源的PE线有什么区别吗?两者都是从变电所同一个接线端子到用户处同一个接地端子,中间又不经过开关,主电源的PE同样可以兼做备用电源的PE线撒,所以备用电同样是TN系统呀。
唯一担心的就是,主电源不是因为电源故障,而是由于线路物理损坏,这时PE线如果也断了就可能出现备用电无PE的情况。如果也考虑到这一层次,那么就让备用电采用5芯好了。
但是主电的N或PEN却不能兼做备电的导线,因为N是载流导体,L和N分开会产生电磁干扰。
回复
zzhspeed
2012年05月25日 21:03:11
10楼

我没看懂。双电源的进线位置都是在同一处的啊,为啥要弄两个MEB。
回复
sunrise20
2012年05月26日 17:21:02
11楼
双电源进线到本栋楼内电气间的双电源配电箱 ,有两路电源 引自 室外某一号楼的 变配电室。因为我看图集,多电源进线的是设了好多个meb箱
回复

相关推荐