如此消防审图
binghuo
binghuo Lv.7
2006年11月15日 17:17:49
来自于防雷减灾
只看楼主

某省会消防部门审图:应急照明不应采用双电源供电,应采用单回路加蓄电池。开始还没明白是怎么回事,打了电话去咨询了下,明白了是怎么回事:双电源切换照明就采用强电供电了,火灾时消防队员去灭火会触到电。所以应采用自带蓄电池供电,火灾时切断强电源,用蓄电池直接给照明供电,安全!!消防队员触到也没事。补充说明:是一个近3万方的商业城。施工图审图中心倒没意见。对于这条意见,不知该怎么回复了。还省会城市的消防部门呢,大家说怎么回吧。

2006年11月19日 10:58:08
12楼
真实神奇啊,消防部门就是牛啊
回复