因变配电室受环境限制,无法扩大,出线回路比较多,但大都容量大都在100A以下,不知可否使用GCS开关柜1/2小室配电?望高手能讲解一下使用的条件,先谢谢了!

因变配电室受环境限制,无法扩大,出线回路比较多,但大都容量大都在100A以下,不知可否使用GCS开关柜1/2小室配电?望高手能讲解一下使用的条件,先谢谢了!
免费打赏
zf2430
2006年11月15日 19:55:19
2楼
你只需和开关柜制造商沟通一下就行了,一般100A用一模,二分之一模最大供多少电流需各制造商说了,呵呵
回复
gsdgb@co163
2006年11月16日 08:36:44
3楼
选用GCS经济型的1/2可以达到100A
回复
611-fj
2006年11月16日 15:16:10
4楼
不是电流大小!你认为塑壳可以做得下2/1抽屉吗!!!如果放得下就可以用....没什么标准!!!
回复
hebiqing888
2006年11月16日 16:20:52
5楼
现在的GCK、GCS经济型抽屉柜都能满足你的要求。最大都能做到125A,能否装得下就与楼上的兄弟说的那样,你的开关外形不能太大,不然就没得说的了。
回复
hwc_wy
2006年11月17日 13:31:24
6楼
标准的GCS由于受到转接件的限制,其电缆承载电流125A,所以一层的两个抽屉的载留合最好不要超过125A,现在有很多厂家都能做改型柜,由于改型柜的1/2抽屉的转接单元型式不同,是可以每个抽屉达到100A的,当然抽屉高度也限制了你的开关的选择,开关长度和宽度都有限制的,特别是宽度,因为开关横装高度超过抽屉侧板裳时就会与上面的梁有碰到而无法推进去,同时由于空间限制,其主回路和二次回路的元件也不允许超高和过多,过多即使放的下,对安装,检修和维护都不利,而且散热也是个问题,有些厂家改型柜抽屉深度也变了,是可以放更多元件的,这要和柜体或成套厂家联系确定,同时标准型抽屉的二次插件接触精度较高,一般小厂的柜架结构精度,牢固稳定性都不一顶够,会造成二次接触的不良,这也是个问题,尤其二次回路先多的时候.改型的接触面较大,但是也要看插件厂的制造精度的,不好的可能接触面仍然很下或很不稳定.说这么多,主要还是要和厂家联系,看厂家的加工情况来定