外管网270°蒸汽,进入换热站采用什么样式的换热器比较合适,为什么?帮忙解决一下,急,谢谢。

外管网270°蒸汽,进入换热站采用什么样式的换热器比较合适,为什么?
帮忙解决一下,急,谢谢。
免费打赏
mimimumu
2012年08月01日 17:43:25
12楼
先用一级管壳式换热器将蒸汽温度降到板换密封垫所允许的温度,EPDM到150℃,NBR的到120摄氏度,然后再进入板换换热。不建议全部采纳管壳式,传热系数太低,换热效率不高,维护不方便。
其实如果不考虑蒸汽的品质问题的话,可以直接向蒸汽管中直喷低温水进行减温,这样效果最明显,但是就看你们允许不允许用湿蒸汽了