外管网270°蒸汽,进入换热站采用什么样式的换热器比较合适,为什么?帮忙解决一下,急,谢谢。
外管网270°蒸汽,进入换热站采用什么样式的换热器比较合适,为什么?
帮忙解决一下,急,谢谢。
2楼
建议用板式换热器,换热率高易于清洗方便维护。
回复
3楼
板式换热器没有 蒸汽-热水 的吧.
回复
4楼
建议选用管壳式换热器
板式换热器虽然安装维护方便 但是 因为一次侧温度太高 即使使用耐温很高(250度)同时成本很高的氟胶垫也难以保证正常运行
回复
5楼
基本都采用壳管换热器吧
回复
6楼
管壳式换热器,换热管最好采用不锈钢管
回复
7楼
这个我还是有点发言权的.板式换热器的耐温是由它的胶垫决定的,使用EPDM的也就耐温160度,所以你这个270度肯定不能用板式的了,也就用管壳式换热器了.
回复
8楼
先用管式换热器,然后再用板式换热器,管板式换热器也可以
要是直接用板式换热器的话橡胶垫容易损坏
回复
9楼
一般选用管壳式换热器,也可以选用板式换热器,但是板换前应该串联一管壳式换热器,
以降低蒸汽温度至板换的工作温度
回复
10楼
也可以直接选用带高温段的板式换热器
回复
11楼
螺纹螺旋缠绕式换热器可以使用。可以查看es.himile.com
回复