某制冷机房氨味很大,但目测看不出来,用PH试纸检查也不能确定,请教高手有无什么好的办法?
某制冷机房氨味很大,但目测看不出来,用PH试纸检查也不能确定,请教高手有无什么好的办法?
2楼
另外再说一个现象:停机时氨味较轻,而开机时氨味较重。
回复
3楼
是什么结构压缩机哦,活塞机有可能是联轴器处泄漏的,或者是阀杆出,慢慢找应该有办法找到。
回复
4楼
没修过氨机,不过如你说开机时大停机时小应该查高压部分
回复
5楼
一般氨制冷剂系统试漏用酚酞试纸,沾湿后接触氨气后变为红色,
检查后修理。
回复
6楼
有没有比较好的方法?
回复
7楼
回复
8楼
最好的方式就是酚酞试纸,主要是几个方面,压机的轴封器,阀门的压盖,管道的焊口,安全阀的出口及放空气的出口,没有简便的方式了,只能是仔细逐步检查。
回复
9楼
有没有手持式捡漏的仪器?
回复
10楼
这个就比较麻烦.....施工的时候还是要多注意....
坐等楼下高手解决=- -
回复
11楼
用酚酞试纸或用肥皂水检漏。看你说的应该是低压部分漏
回复