某制冷机房氨味很大,有什么好办法检测?
冰冻三尺
冰冻三尺 Lv.12
2012年05月23日 09:34:11
来自于制冷技术
只看楼主

某制冷机房氨味很大,但目测看不出来,用PH试纸检查也不能确定,请教高手有无什么好的办法?

某制冷机房氨味很大,但目测看不出来,用PH试纸检查也不能确定,请教高手有无什么好的办法?
冰冻三尺
2012年05月23日 09:39:26
2楼
另外再说一个现象:停机时氨味较轻,而开机时氨味较重。
回复
诺尔制冷
2012年05月23日 18:47:49
3楼
是什么结构压缩机哦,活塞机有可能是联轴器处泄漏的,或者是阀杆出,慢慢找应该有办法找到。
回复
xyjin1986
2012年05月23日 19:30:48
4楼
没修过氨机,不过如你说开机时大停机时小应该查高压部分
回复
阎良人
2012年05月26日 17:22:16
5楼
一般氨制冷剂系统试漏用酚酞试纸,沾湿后接触氨气后变为红色,
检查后修理。
回复
冰冻三尺
2012年05月26日 19:35:40
6楼
有没有比较好的方法?
回复
wybbyw
2012年05月26日 20:17:41
7楼
有可能是版主说的氨 冷库压缩机出问题了
回复
asuli49
2012年05月28日 13:56:25
8楼
最好的方式就是酚酞试纸,主要是几个方面,压机的轴封器,阀门的压盖,管道的焊口,安全阀的出口及放空气的出口,没有简便的方式了,只能是仔细逐步检查。
回复
冰冻三尺
2012年05月28日 14:39:27
9楼
有没有手持式捡漏的仪器?
回复
nobird
2012年05月30日 10:33:26
10楼
这个就比较麻烦.....施工的时候还是要多注意....


坐等楼下高手解决=- -
回复
zhangxiaofeng101
2012年05月30日 16:47:00
11楼
用酚酞试纸或用肥皂水检漏。看你说的应该是低压部分漏