断路器的选择性
jlw751219
jlw751219 Lv.3
2006年11月15日 12:01:20
来自于断路器
只看楼主

请问老师们,假如串联两个断路器 一个4OA(总箱内) 一个40A(分箱内) ,是不是没有选择性?或者串联两个断路器 一个4OA(总箱内) 一个32A(分箱内)行吗?如果按级配应该是4OA-25A对吗?或者它们之间因为是串联不存在上下级关系?

请问老师们,假如串联两个断路器 一个4OA(总箱内) 一个40A(分箱内) ,是不是没有选择性?或者串联两个断路器 一个4OA(总箱内) 一个32A(分箱内)行吗?如果按级配应该是4OA-25A对吗?或者它们之间因为是串联不存在上下级关系?
免费打赏
ccc678
2006年11月15日 12:10:48
2楼
都没有选择性,上下级同一型号开关2.5/1才能保证选择性.
回复
guaibaby
2006年11月15日 12:15:07
3楼
不同意西门下雪的说法^_^
40A和40A也不一定没有选择性,想知道为什么吗?
回复
jzh_nc
2006年11月15日 16:43:08
4楼
3楼细细说来啥!!
回复
jpr0814
2006年11月15日 17:00:31
5楼
你说的情况属于同一级,不需要选择性。

同意该同志的意见!
回复
guaibaby
2006年11月15日 17:18:20
6楼
西门下雪要送我分哦,我等他的赠分^_^

再考西门下雪一个问题,你说的通过电流比来确定选择性的,原理是什么?^_^
回复
eyu1023
2006年11月15日 17:57:00
7楼


同意
回复
ccc678
2006年11月16日 12:41:38
8楼

汗,连我名字都改掉了.愿闻其祥.请~~~
回复
sheshi38du
2006年11月16日 12:51:30
9楼
串联断路器不存在选择性的概念。

3楼说不拿电流值来实现选择性,那就得用时间来实现,或者用ZSI……但对于两个串联断路器,用这些恐怕没什么意义吧。
回复
zzhspeed
2006年11月16日 16:19:10
10楼
但画图和审图的时候,原则就是只要额定电流差开,就算具有了选择性。
否则根本没有办法实施
回复
jlw751219
2006年11月17日 08:24:30
11楼
说法太多,不知道谁对