雨水暗涵是按满流还是非满流设计呀?
十九笔画
2012年05月22日 15:41:16
只看楼主

请问雨水暗涵是按满流还是非满流设计?最好能够提供规范依据,谢谢

请问雨水暗涵是按满流还是非满流设计?最好能够提供规范依据,谢谢
免费打赏
鸿业gps
2012年05月23日 08:39:59
2楼
雨水按照满流计算
回复
若水
2012年05月23日 09:25:27
3楼
暗涵其实和管道都差不多的,只是断面形式不同
明渠就需要考虑相关的超高
回复
y988
2012年05月23日 09:34:40
4楼
按照满流设计
回复
xianjia3169
2012年05月24日 21:51:37
5楼

就是就是哦
回复
fengzi_231
2012年06月04日 14:15:31
6楼
暗涵的话,如果是方形,我建议是按近似满流来计算,就是过水断面为满流断面,湿周按左、右、下三个方向来计算,不考虑顶部
回复
latewind
2012年06月06日 22:40:37
7楼
当然要满流设计啦,排水手册第一次相关资料能查到公式的。
回复
tianzhi_141
2012年06月19日 17:05:56
8楼
满流设计撒··
回复
十九笔画
2012年07月13日 08:31:52
9楼
请问你知不知道溶解池的这个公式怎么推出来的啊
W=24×100aQ/(1000×1000bn)=aQ/417bn;
式中a——混凝剂最大用量,mg/L;
Q——处理水量,m3/h;
b——溶液浓度,按药剂固体质量分数计算,一般取5%~20%;
n——每天配制溶液次数,一般取2~6次,手工不宜超过三次。
回复
十九笔画
2012年07月13日 08:35:59
10楼
请问在手册的那一页啊?我怎么没找到啊?
回复
thornzym
2012年11月08日 15:51:20
11楼
如果是满流,湿周为何不考虑上部??
回复

相关推荐