关于《砌规》3.2.3条强度调整系数的问题
phlyman
phlyman Lv.9
2012年05月22日 15:32:05
只看楼主

关于《砌规》3.2.3条强度调整系数的问题1款:有吊车房屋、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖。。。这里假如出现几种情况需要连乘么?譬如:一个单层厂房,跨度12m,有吊车,这样砌体强度设计值是不是0.9x0.9呢?

关于《砌规》3.2.3条强度调整系数的问题
1款:有吊车房屋、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖。。。
这里假如出现几种情况需要连乘么?

譬如:一个单层厂房,跨度12m,有吊车,这样砌体强度设计值是不是0.9x0.9呢?
免费打赏
qujiade
2012年05月25日 11:59:14
12楼
同时出现情况,折减要共同考虑,即连乘
回复
hhb1981
2012年05月25日 13:52:19
13楼
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。 感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台! 我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力, 使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展. 超越自我,赶超世界,感谢网易!感谢楼主!
回复
emitdeng
2012年05月25日 14:07:26
14楼
这种情况,当然要连乘了,不然说不过去啊
回复
zhangjun518
2012年05月25日 18:08:44
15楼
回复
tangqq2008
2012年05月25日 23:21:37
16楼
我也觉得应该要连乘
回复
hdch617
2012年05月26日 09:47:16
17楼
各位大侠连乘的依据在哪里?本人认为2项有以下即可!不需连乘!还请高人指点!
回复
ninanjob
2012年05月27日 16:22:19
18楼
从施老的练习中也可以得出,同事出现规范说的几种情况
调整系数要连乘
回复
kbwin24
2012年05月27日 19:16:13
19楼
要连乘...
回复
lzy5566
2012年05月27日 20:24:36
20楼
是的 需要连乘
回复
xtfvq
2012年05月28日 12:36:12
21楼
这样的题还没碰到过,我觉得这是属于同一条款的内容,应该不得连乘哟,只要有一个条件满足,就乘以0。9,同一条款中多个条件满足,不连乘