排水管穿越涵洞该怎么办?
mercuryers
mercuryers Lv.5
2004年05月18日 09:05:09
只看楼主

室外污水管,管线遇地下涵洞,涵洞直径一米,已形成,不能穿越,请问该怎么办,谢谢各位!

室外污水管,管线遇地下涵洞,涵洞直径一米,已形成,不能穿越,请问该怎么办,谢谢各位!
免费打赏
cxxiaoyu
2004年05月18日 11:27:44
2楼
管线和涵洞是垂直交叉吗?
回复
ldsun
2004年05月18日 12:23:18
3楼
大不了采用倒虹管
回复
mercuryers
2004年05月18日 14:46:28
4楼
管线是和涵洞垂直交叉。用倒虹埋深太大了吧?
回复
cxxiaoyu
2004年05月18日 14:58:23
5楼
涵洞顶距路面有无可能布置管线?
污水管径是多少?
如果不行恐怕只有设倒虹管。
回复
mercuryers
2004年05月19日 08:58:48
6楼
谢谢大家!看来只能设置倒虹管了。
回复
gc142
2004年05月19日 09:51:26
7楼
倒虹管的做法是比较合理的,而且不过是一米的涵洞,大不了这一段深一点而已。对水力情况不会造成太大的影响。
回复
mercuryers
2004年05月19日 09:58:58
8楼
谢谢你gc142,谢谢大家。