2楼
段接卡子是,接地电阻测试用的,他和接地形式关系不大,凡要进行测试的均要加设。
回复
3楼
不是你说的这样吧
联合接地等同一个接地体没有必要加设吧,
我看王常于的书籍中了解
回复
4楼
压配电系统的接地形式有:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT五种
你的接地形式是什么呢
就一个联合接地体需要设置吗
你是搞电的吗
回复
5楼
正确
回复
6楼
联合接地要求电阻一般是小于等于1欧姆,达不到时,需增作接地极!达到达不到,需要测试才能知道!
回复
7楼
其实不管联合与否,都应该在局部设置供测量接地电阻的断接点,虽然所有的接地极都已经相互连通,但从大的范围来讲,不同区域的接地电阻值还是有差别的。所以,通常在建筑物的四个角设断接卡子就可以了。
回复
8楼
不需要!
回复
9楼
都应该在局部设置供测量接地电阻的断接点,虽然所有的接地极都已经相互连通,但从大的范围来讲,不同区域的接地电阻值还是有差别的。所以,通常在建筑物的四个角设断接卡子就可以了。
回复
10楼
应该是对角吧
设置两处就ok了
回复
11楼
现在做断接卡子的好像不多了,预留扁钢做测试点的多些!
回复