说说调试失败的案例
ddt
ddt Lv.2
2004年05月18日 04:00:44
只看楼主

好像大家对污水处理系统调试比较感兴趣,调试本无一定之规,按教科书所言常可顺利完成,失败的教训则更具前车之鉴。建议说说失败的案例,最好是久经磨难最后完成的实例。抛砖引玉:某造纸厂25000m3/d中段水处理,采用卡鲁塞尔氧化沟,南亚某国一环保公司设计,委托国内一知名教授调试,结果半年过去,菌种投放无数,泥牛尽皆入海。后恍然大悟:为降低调试期溶解氧,4台曝气机常开2台,由于推流功率不足,污泥沉淀继而厌氧。遂改为开则全开,停则全停,月余,出水达标。

2004年05月20日 01:55:43
2楼
无人响应?
回复
cool
2004年05月20日 08:58:39
3楼
南亚某国,是不是威水公司?
其实,调试失败的工程太多了,常见的是不达标。只不过盖住了。
我想,污水工程和给水工程、建筑给排水最大的不同就是调试的难度是很大的,既便是成功了,以后的运行管理人员技术不过关,还是要出问题,而业主都是不会投入很大的人力物力,因为环保工程不赚钱。
回复
gongzhaoxing
2004年05月20日 10:01:28
4楼
确实如此,而且运行过程中随着环境条件的变化,业主根本没能力解决,更不会花钱请人调试。
回复
chp
2004年05月20日 16:30:17
5楼
不好意思说。等这里没人了偷偷告诉你。
回复
ddt
2004年05月21日 01:42:28
6楼
cool先生果然见多识广,工程在河南。chp先生不必慎言,在下就曾为100m3/d生活污水折腾2个月。
回复
cool
2004年05月21日 08:48:04
7楼
那个公司也和我们公司合作过一个30000中段废水处理工程。教授是zhuo吗?
回复
zhanxb98
2004年05月21日 09:27:04
8楼
关注中。。。。
回复